鄭州裝修設計公司 >> 工裝百科 > 鄭州養老院裝修配電設施設計
在養老院的裝修和設計中,安全系統中央控制室的電源系統是整個養老院安全系統的電源。在規劃中,應從當?shù)厍闆r的角度進行總體規劃,并符合安全系統的要求。
(1)應使用兩個獨立的電源進行供電并在最后自動切換。
(2)應對系統設備進行分類,并應將系統電源視為一個整體。
(3)養老院裝修設計中,應根據設備分類配置相應的供電設備。系統監控中心和系統的重要設備應配備相應的備用電源(UPS)設備。系統的前端設備可以由監控中心集中供電,也可以根據實際工程情況進行本地供電。
(4)主電源和備用電源應具有足夠的容量。根據每個安全系統的功耗不同,應將主電源容量設置為系統總額定功率的1.5倍;主電源斷電后,應根據管理部門對系統預防功能的要求,選擇工作時間嫉妒的備用電源。
(5)電源質量應滿足以下要求:
穩態電壓偏差不超過±2%;
養老院裝修設計中的穩態頻率偏差應不大于±0.2Hz;
電壓波形畸變率不得大于5%;
停電時間允許為0-4ms;
(5)當不能滿足上述要求時,應采取頻率和電壓穩定,不間斷電源或備用發電等措施。
(6)養老院裝修設計中應在保安系統中央控制室中設置專用配電箱,配電箱的配電線路應有余量。